美的中央空调的外机声贝有多大

发布日期:2024-11-20 20:49:23 更新时间:2024-11-22 00:46:15 浏览次数:3610  

一、美的家用变频空调系统构成简图

家用变频空调性能原理培训

变频空调性能系统与定频空调性能系统一致,均是通过系统中的压缩机对系统内的制冷剂进行压缩,使制冷剂在室内机蒸发器或者外机冷凝器分别为液化或汽化的状态,制冷剂在液化或者汽化的过程中吸热或者放热,从而达到空调制冷或制热的目的。

二、美的家用变频空调性能系统与普通定频空调的区别

1、制冷量的调节:

普通定频空调制冷量是通过改变室内风机转速或开停压缩机来实现的;美的家用变频空调则是通过改变压缩机转速来实现系统制冷量的调节;

2、节流方式:

普通定频空调主耍是采用毛细管节流,此种方法主要缺点在于制冷、制热量调节范围较小;美的家用变频空调主要是采用电子膨胀阀进行节流,该节流方式制冷、制热量调节范围较宽,启动性能好,还可实现不停机化霜;

3、压缩机:

普通定频空调使用压缩机其供电频率是固定的,且单相压缩机都冇压缩机启 动电容;变频压缩机都是三相结构,其启动是由变频模块输出的驱动屯压进行驱动,故压缩机无启动电容;

三、美的家用变频空调系统保护设置规则

为保护室外电控的可靠性,美的变频机设置了很多保护功能,主耍体现在温度保护、电压保护、电流保护、室内风机失速保护、压缩机失速保护等。保护代码可通过维修小板作询, 貝体保护代码见下表:

家用变频空调性能原理培训

1、变频机启动最大频率限制

(1) 美的家用变频空调压缩机目标频率受室外和室内环境温度限制;

(2 )在空调启动初始七分钟内不考虑室内环境温度与空调没定温度之间差值引起的降频;空调启动运行七分钟后控制器开始计算环境温度与空调设定温度之间差值的变化,每3分钟计算一次温差。当制冷模式下在温差小于1℃开始空调进入降频状态,每3分钟判断处理一次,直到降到空调最小运行频率;若此时室内环境温度与空调设定温度之间温差仍小于2℃,则空调停压缩机;制热时环境温度与空调设定温度之间差值温差大于4℃开始降频, 3分钟判断处理一次,直到空调最小运行频率,若温无大于6℃,则停压缩机。

2、压缩机排气温度过髙保护美压缩机

空调控制系统将压缩机排气温度分成四个区域,分别是正常运行、保持区域、限频区域和停机区域。分成四个区域的三个温度值点分别定义为正常运行临界点,保持区域临界点和限频区域临界点。当压缩机排气温度超过正常运行临界点但还不到保持区域临界点时,压缩机运行频率进入保持状态,不能再进入升频状态。若压缩机排气温度继续上升,超过限频区域临界点时,空调变频压缩机立即进入限频状态,以后限频速度为每2分钟进行一次降频,限频到空调最小运行频率如一直以空调最小运行频率运转;此后若压缩机排气温度降到保持区域后,压缩机运行频率保持不变,频率限制解除。排气温度降到低于正常区域临界点后, 频率保持解除按正常运行。当排气温度超过限频区域临界点时,空调外机停压缩机,直到压缩机排气温度低于90℃以下时,空调器才会重新开机。

3、制冷模式下制冷室内蒸发器防冻结保护

当变频空调室内蒸发器传感器温度降到4℃以下,变频压缩机将进入降频模式,以每分钟降频一档的规则降低频率运行;直到蒸发器传感器温度维持在4-6℃之间;若在压缩机降频过程中蒸发器传感器温度回升到7℃以上,则限制解除;当室内蒸发器传感器温度降至0℃以下时,关压缩机,此温度升至5℃以上时空调恢复运行。

4、制冷或抽湿模式下,室外冷凝器高溫保护功能

当室外冷凝器传感器温度在58℃到62℃之间时变频外机压缩机保持当前运行频率。当室外冷凝器传感器温度在62℃到65℃之间时变频压缩机进入限频状态,压缩机运行频率将每1分钟下降一次的速度进行限频,直至压缩机运行最低频率后以此频率一直运转;如果室外冷凝器传感器温度降低到62℃到58℃之间则变频压缩机停止降频,解除限频状态并保持当前频率运行;若室外冷凝器传感器温度降到低于58℃时,则变频压缩机进入正常运行状态;当室外冷凝器传感器温度大于65℃时,空调外机将停止压缩机运行,直到室外冷凝器传感器温度低于58℃以下保护取消,变频压缩机恢复正常运行。

5、制热模式下室内蒸发器高溫保护

当室内蒸发器传感器温度超过52℃,压缩机运行频率禁止上升并保持当前频率运行。如室内蒸发器传感器温度继续上升到超过56℃时,压缩机运行频率进入降频状态,若压缩机运行频率降到最低运行频率后蒸发器传感器温度仍超过56℃,则变频外机压缩机停止运行。如果室内蒸发器传感器温度降低到56℃到52℃之间时,则压缩机保持当前频率运行,解除限频状态。若蒸发器传感器温度低于52℃解除保护正常运行。当室内蒸发器传感器温度超过60℃时,外机压缩机停止运行,直至蒸发器传感器温度降到52℃以下,压缩机才会重新开启。

6、制冷模式下室外机电流保护

制冷模式下室外机电流保护每隔2秒判断是否继续下降还是保持;当电流上升到大于Icmax -I1COOL,频率禁止上升:当电流上升到大于Icmax,频率自动下降一次,每隔2秒下降一次,如果下降到压缩机运行最低频率,电流仍超过Icmax的停压缩机。电流过ISTOPCOOL停压缩机。若电流下降小于Icmax大于Icmax-I1COOL,则保持该频率档。小于Icmax-IlCOOL解除限频保护;11C00L是限频电流值与退出电流保护正常值的差。

7、制热模式下室外机电流保护

制热模式下室外机电流保护每隔2秒判断压缩机运行頻率是继续下降还是保持;当电流上升到大T11HEAT后频率保持区,频率禁止上升。当电流上升到大于I2HEAT,频率自动下降一次,每隔2秒下降一次,具体方式见频率下降方法。如果下降到压缩机运行最低频率,电流仍超过L2HEAT则外机停压缩机。电流超过1STOPHEAT停压缩机。若电流下降到低TI2HEAT大T- HHEAT,则保持该频率档。电流下降到低THHEAT,解除限频保护。

8、电压保护

电压降低情况下,为保护室外电控模块,设定了电压保护功能;在电网电压较低情况下, 变频机的运行频率偏低。

9、压缩机失速保护

当室外电控软件检测到压缩机实际运行频率与指令频率不一致时,即判断压缩机失速,停止压缩机运转。小板检测报P16。

修电行
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
在故障学习的路上,与您一路同行!

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!